Hello la liste, Happy Friday,
Je suis confronte a un probleme d'I/O sur l'Esxi d'un client. Ils utilisent un fichier QuickBooks(Hosted sur DC) via un serveur SRV-TS . Les deux servers se trouvent sur le meme Esxi. Avec le temps, et beaucoup de plaintes a propos de lenteur, nous avont remarque que le probleme, est un probleme d'I/O.
J'aimerais savoir si certains on des best practices a me proposer pour ameliorer cela (tant au niveau OS/ESXi qu'au niveau Server/iLO) . Sachant que le server est équipé de 4x SSD Samsung 860 2TB en raid 5. C'est ProLiant DL360 Gen10 avec Firmware U32 V2.12. J'ai l'impression que le serveur contient seulement un raid logiciel (oui c'est a ch*er) Embedded RAID HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Version du Firmware 1.99.
Auriez vous des reco pour booster les I/O ? J'imagine que plus d'infos sont necessaire egalement. En esperant que quelqu'un puisse m'aiguiller. Bon W-E
Merwan
Bonjour Merwan,
P408i-a c’est une carte physique.
Le cache de la carte est bien activé ?
Tu obtiens combien d’IOPS ? Sur quelle version d’ESXi ?
Kévin
De : FRsAG frsag-bounces@frsag.org De la part de Merwan Zenati Envoyé : vendredi 21 mai 2021 22:58 À : Léonard Wauters via FRsAG frsag@frsag.org; frnog-tech frnog-tech@frnog.org Objet : [SPAM] [FRsAG] Best Practice I/O esxi 6.0
Hello la liste, Happy Friday,
Je suis confronte a un probleme d'I/O sur l'Esxi d'un client. Ils utilisent un fichier QuickBooks(Hosted sur DC) via un serveur SRV-TS . Les deux servers se trouvent sur le meme Esxi. Avec le temps, et beaucoup de plaintes a propos de lenteur, nous avont remarque que le probleme, est un probleme d'I/O.
J'aimerais savoir si certains on des best practices a me proposer pour ameliorer cela (tant au niveau OS/ESXi qu'au niveau Server/iLO) . Sachant que le server est équipé de 4x SSD Samsung 860 2TB en raid 5. C'est ProLiant DL360 Gen10 avec Firmware U32 V2.12. J'ai l'impression que le serveur contient seulement un raid logiciel (oui c'est a ch*er) Embedded RAID HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Version du Firmware 1.99.
Auriez vous des reco pour booster les I/O ? J'imagine que plus d'infos sont necessaire egalement. En esperant que quelqu'un puisse m'aiguiller. Bon W-E
Merwan
Bonjour Merwan,
je ne sais pas ce que tu entends par srv-ts mais si sous le capot tu as un Linux, tu peux regarder du côté de l'io scheduler https://www.cloudbees.com/blog/linux-io-scheduler-tuning/ Tu peux aligner cela facilement sous redhat / CentOS avec l'utilitaire tuned à l'aide de template correspondant à ton besoin. [https://access.redhat.com/documentation/en-us/red%5C_hat%5C_enterprise%5C_li...] À bientôt,
Envoyé depuis ProtonMail mobile
-------- Message d'origine -------- Le 21 mai 2021 à 22:58, Merwan Zenati < merwan.listes@gmail.com > a écrit :
Hello la liste, Happy Friday,
Je suis confronte a un probleme d'I/O sur l'Esxi d'un client.
Ils utilisent un fichier QuickBooks(Hosted sur DC) via un serveur SRV-TS . Les deux servers se trouvent sur le meme Esxi.
Avec le temps, et beaucoup de plaintes a propos de lenteur, nous avont remarque que le probleme, est un probleme d'I/O.
J'aimerais savoir si certains on des best practices a me proposer pour ameliorer cela (tant au niveau OS/ESXi qu'au niveau Server/iLO) .
Sachant que le server est équipé de 4x SSD Samsung 860 2TB en raid 5.
C'est ProLiant DL360 Gen10 avec Firmware U32 V2.12.
J'ai l'impression que le serveur contient seulement un raid logiciel (oui c'est a ch*er) Embedded RAID HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Version du Firmware 1.99.
Auriez vous des reco pour booster les I/O ? J'imagine que plus d'infos sont necessaire egalement.
En esperant que quelqu'un puisse m'aiguiller.
Bon W-E
Merwan
[https_access.redhat.com_documentation_en-us_red_hat_enterprise_linux_7_html_performance_tuning_guide_chap-red_hat_enterprise_linux-performance_tuning_guide-tuned]: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/htm...
Salut Merwan,
Avec 4 disques SSD en RAID5 pour un DATASTORE, tu ne devrais pas avoir de problèmes de performances IO avec en plus une carte RAID avec 2GB de cache.
Je suppose que tu as configuré le RAID via ILO?
Le système de boot est où? cartes SD, carte PCIe de boot, autres disques?
Pour ton serveur TS (TSE/RDP), tu as regardé les compteurs/performances sous Windows ?
Donc il faudrait que tu vérifies sur la partie performance de ton ESXi et pour chaque VM: les IO en entrants en sortant et surtout la latence.
Car tu indiques que tu as un problème d'IO mais tu ne dis pas où tu l'as vu...
a+,
Antoine N.
Le 21-05-2021 22:58, Merwan Zenati a écrit :
Hello la liste, Happy Friday,
Je suis confronte a un probleme d'I/O sur l'Esxi d'un client. Ils utilisent un fichier QuickBooks(Hosted sur DC) via un serveur SRV-TS . Les deux servers se trouvent sur le meme Esxi. Avec le temps, et beaucoup de plaintes a propos de lenteur, nous avont remarque que le probleme, est un probleme d'I/O.
J'aimerais savoir si certains on des best practices a me proposer pour ameliorer cela (tant au niveau OS/ESXi qu'au niveau Server/iLO) . Sachant que le server est équipé de 4x SSD Samsung 860 2TB en raid 5. C'est ProLiant DL360 Gen10 avec Firmware U32 V2.12. J'ai l'impression que le serveur contient seulement un raid logiciel (oui c'est a ch*er) Embedded RAID HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Version du Firmware 1.99.
Auriez vous des reco pour booster les I/O ? J'imagine que plus d'infos sont necessaire egalement. En esperant que quelqu'un puisse m'aiguiller. Bon W-E
Merwan _______________________________________________ Liste de diffusion du FRsAG http://www.frsag.org/