Bonjour,
sur l'ensemble de mes serveurs Dell, j'ai 9 serveurs R410 en production depuis plusieurs mois. 4 ont planté lamentablement dans le mois d'octobre, de manière aléatoire.
Rien dans les logs, le serveur reboot et stop juste après le BIOS sur le message "System fatal error - press F1 to continue or F2 for setup". Un diagnostique Dell donne ces erreurs :
* Critical interrupt sensor (PCIE Fatal Err) Bus Fatal Error * Processor sensor (CPU Machine Chk) transition to non-recoverable
Je suis en contact avec Dell, ai envoyé pas mal de logs et de rapports DSET, mais pour l'instant ils n'ont pas de piste, le bug est "escaladé"...
La seule chose que j'ai faite après avoir supprimé les logs IPMI, c'est de mettre à jour le BIOS en 1.8.2, depuis pas d'erreurs, mais comme ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils tournaient sans problème, ce "bug" peut potentiellement revenir ...
J'ai aussi des R{2,5,7}10 mais seul les R410 m'ont posé ce soucis.
Je fais donc appel à la liste : avez vous déjà rencontré ce problème ?
On 31 Oct 2011, greg-frsag@duchatelet.net wrote:
sur l'ensemble de mes serveurs Dell, j'ai 9 serveurs R410 en production depuis plusieurs mois. 4 ont planté lamentablement dans le mois d'octobre, de manière aléatoire.
Tu fais des checks IPMI réguliers avec quelque chose comme Munin ?
Si oui, désactive le et ça évitera ce genre de blagues.
Les drivers IPMI linux sur Dell sont pas stables.
Le 31/10/2011 15:25, Cyril Bouthors a écrit :
Tu fais des checks IPMI réguliers avec quelque chose comme Munin ? Si oui, désactive le et ça évitera ce genre de blagues. Les drivers IPMI linux sur Dell sont pas stables.
Je fais des checks SNMP via Dell OMSA 5.5, pas en IPMI. Pas sûr que ce soit plus stable ...
On 31 Oct 2011, greg-frsag@duchatelet.net wrote:
Je fais des checks SNMP via Dell OMSA 5.5, pas en IPMI. Pas sûr que ce soit plus stable ...
Désactive OMSA pendant 1 mois pour voir si tu évites les crashes.
Le 31/10/2011 15:36, Cyril Bouthors a écrit :
On 31 Oct 2011, greg-frsag@duchatelet.net wrote:
Je fais des checks SNMP via Dell OMSA 5.5, pas en IPMI. Pas sûr que ce soit plus stable ...
Désactive OMSA pendant 1 mois pour voir si tu évites les crashes.
Il faudrait que je le désactive une année pour être pertinent ...
Le 31/10/2011 15:18, Gregory Duchatelet a écrit :
Un diagnostique Dell donne ces erreurs :
* Critical interrupt sensor (PCIE Fatal Err) Bus Fatal Error * Processor sensor (CPU Machine Chk) transition to non-recoverable
Quel diagnostique ? Que te remonte le log des événements de la drac ? Les machines freezent ou rebootent ?
Je suis en contact avec Dell, ai envoyé pas mal de logs et de rapports DSET, mais pour l'instant ils n'ont pas de piste, le bug est "escaladé"...
Sur 4 machines c'est pas mal... Les numéros de série se suivent ? (premières lettres des services tags)
La seule chose que j'ai faite après avoir supprimé les logs IPMI, c'est de mettre à jour le BIOS en 1.8.2, depuis pas d'erreurs, mais comme ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils tournaient sans problème, ce "bug" peut potentiellement revenir ...
Mets tout à jour avec leur outil qui démarre avec F11 au boot (ça va chercher sur le ftp de Dell les bons outils). Ou alors avec les DVD Dell SUU & SBUU. Le bios c'est bien mais il y a aussi la drac et la BMC à garder à jour.
Comme le dit Cyril, si t'as envie de garder tes machines stables désactive les checks qui font appel aux sensors de ton hardware puisque ça à l'air d'être déclenchant dans tes soucis... D'ailleurs, arrives tu à corréler l'heure de tes plantages avec des heures de checks de ton monitoring ? :)
- Aurélien